Автор Тема: Правильное подключение ЗУ и инвертора  (Прочитано 8838 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн gsp

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Репутация: +0/-0
    • Просмотр профиля
Подскажите, как грамотно "развязать"  зарядное устройство от инвертора в схеме резервного питания циркуляционного насоса. Если ставить контактор только на выход 220в на нагрузку, получится что при заряде АКБ ток с ЗУ будет постоянно поступать на входные клеммы инвертора. Я опасаюсь, что даже при отключенном от нагрузки выходе инвертера, он будет потреблять какой-то ток, и АЗУ будет неправильно заряжать АКБ. Может нужен контактор с дополнительными модулями, для разрыва цепи постоянного тока  к инвертеру? Если это так, то достаточно ли отключать "-", или "+"  надо отключать тоже?

~220v-+-----[ контактор ]-----> к нагрузке
            |                |
            |                | ~220v
            |           ----------
            |          | Инвертор |
            |           ----------
            |                 |
            |                {Х} <------- доп. контактор(?)
            ----           |          ----
           | ЗУ |------+----| АКБ |
            ----      =12v        ----
« Последнее редактирование: 20/11/2011, 20:21 от gsp »

Оффлайн solarhome

  • Administrator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1159
  • Репутация: +100/-0
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • http://www.solarhome.ru/
Обычно  в аналогичных схемах мы используем инверторы со спящим режимом. При наличии сети нагрузка от него отключается, и он переходит в режим минимального потребления. Если спящего режима нет, то нужно применять мощный контактор постоянного тока, чтобы разрывать питание постоянного тока. Но это нежелательно, по ряду причин.

Оффлайн gsp

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Репутация: +0/-0
    • Просмотр профиля
Спасибо за оперативный ответ!

Если я Вас правильно понял, наличие небольшого тока через инвертор в спящем режиме и некоторого его внутреннего сопротивления, не влияет на режимы работы ЗУ, включая режим выравнивания и поддержания заряда АКБ? Поясните, пожалуйста.

Оффлайн solarhome

  • Administrator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1159
  • Репутация: +100/-0
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • http://www.solarhome.ru/
Практика показывает, что нет, не влияет.

Оффлайн gsp

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Репутация: +0/-0
    • Просмотр профиля
Измерил, мой инвертор без нагрузки потребляет 275мА. Это многовато для спящего режима.  Видимо, нужно будет поставить контактор и на DC. А чем это может быть плохо?

Оффлайн solarhome

  • Administrator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1159
  • Репутация: +100/-0
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • http://www.solarhome.ru/
Цитировать
А чем это может быть плохо?
1.Желательно  отключать сначала нагрузку, потом питание инвертора. Это потребует дополнительных элементов и усложнения схемы.
2. При подключении питания инвертора идет бросок тока (заряд емкостей на входе инвертора). Нужно, чтобы ЗУ не уходило в ошибку при таких переходных процессах.
3. Нужен мощный контактор, рассчитанный на пиковую мощность инвертора. Он тоже будет потреблять энергию, сначала сравните его с потреблением вашего инвертора на хх - может вы и выиграете немного.

Поэтому все-таки рекомендуем ставить либо ББП, где все эти функции встроены, или инвертор со спящим режимом.

Оффлайн gsp

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Репутация: +0/-0
    • Просмотр профиля
Большое спасибо за развернутую консультацию!