Перейти в

Автор Тема: Проблема с контроллером заряда EPIP40-20  (Прочитано 6309 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Matvey

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Репутация: +0/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте. У меня 3 солнечных модуля ТСМ 105. Контроллер заряда EPIP40-20. АКБ автомобильная 225А/h. После заряда максимальным током при достижении 14,4 V контроллер переходит в режим поддерживающего заряда 13.5V. Контроллер новый, 2й день как подключил. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема!!!

Оффлайн solarhome

  • Administrator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1150
  • Репутация: +100/-0
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • http://www.solarhome.ru/
Не вижу проблемы. После 30 минут насыщающего заряда контроллер переходит в режим поддерживающего заряда. Такой алогоритм работы этого контроллера. В новых версиях, которые появятся в следующем году, время насыщающего заряда увеличено.

Оффлайн Matvey

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Репутация: +0/-0
    • Просмотр профиля
Поясните при каком напряжении происходит ШИМ заряд, я его так и не увидел?

Оффлайн solarhome

  • Administrator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1150
  • Репутация: +100/-0
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • http://www.solarhome.ru/
ШИМ активируется на стадиях насыщения и поддержки. Если ваш контроллер находится в режиме float - значит работает ШИМ. Как вы должны его "видеть"? Можете подключить осциллограф и посмотреть.