Перейти в

Автор Тема: Помогите, правильно ли подобрал комплект?  (Прочитано 16158 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Daemon256

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
  • Репутация: +0/-0
    • Просмотр профиля
Вопрос выдержит ли он пусковой ток?

Оффлайн solarhome

  • Administrator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1168
  • Репутация: +100/-0
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • http://www.solarhome.ru/
Про перегрузочные способности указано в инструкции на инвертор. На этот вопрос на форуме уже был ответ.

Оффлайн Daemon256

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
  • Репутация: +0/-0
    • Просмотр профиля
Можно ли получить инструкцию на русском языке на  Prosolar PV Hybrid 3K
И будет ли он корректно работать без батарей, смущает в инструкции пункт Fault Reference Codes 24
Battery disconnected
1. Check if battery cable is connected firmly.
2. If error message remains, please contact your installer.
« Последнее редактирование: 26/12/2012, 21:06 от Daemon256 »

Оффлайн solarhome

  • Administrator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1168
  • Репутация: +100/-0
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • http://www.solarhome.ru/
Инструкцию теперь можно скачать со страницы для скачивания документов.
Вам понадобится логин и пароль, который я послал вам в личку.

Работать без АБ этот инвертор может. Единственное условие - нужно, чтобы АБ были или подключены, или отключены ДО включения инвертора, чтобы он знал, отслеживать ли их отсутствие и состояние. Если включите без АБ изначально, то инвертор будет работать как обычный сетевой фотоэлектрический инвертор.

Оффлайн woland

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Репутация: +0/-0
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
У меня возникли следующие вопросы по возможностям инвертора prosolar pv hybrid 3k   в режиме Off-grid:
Есть ли возможность всю нагрузку брать от  солнечных батарей или (если солнечные батареи не активны) от аккумуляторов, а  если требуемая нагрузка(AC output) выше 3х киловатт (номинальная мощность инвертора) добирать недостающее от сети(UTILITY)? И если это возможно то как отразиться на ресурсе аккумуляторов ?

Другими словами есть ли возможность использовать солнечные батареи / аккумуляторы как основной источник а входную сеть как резервный ?

Оффлайн solarhome

  • Administrator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1168
  • Репутация: +100/-0
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • http://www.solarhome.ru/
У меня возникли следующие вопросы по возможностям инвертора prosolar pv hybrid 3k   в режиме Off-grid:
Есть ли возможность всю нагрузку брать от  солнечных батарей или (если солнечные батареи не активны) от аккумуляторов, а  если требуемая нагрузка(AC output) выше 3х киловатт (номинальная мощность инвертора) добирать недостающее от сети(UTILITY)? И если это возможно то как отразиться на ресурсе аккумуляторов ?
Там немного другой режим. Все настраивается в пределах 3 кВт, т.е. в пределах номинальной мощности инвертора. Можно в настройках указать режим, когда сначала берется энергия от СБ, потом от АБ (до разряда их до определенного напряжения), потом от сети. Можно изменить приоритет - СБ-сеть-АБ. Более 3 кВт инвертор не пропускает в нагрузку (точнее пропускает, но может сгореть).
Цитировать

Другими словами есть ли возможность использовать солнечные батареи / аккумуляторы как основной источник а входную сеть как резервный ?
Да, есть. Только ББП должен быть рассчитан на полную мощность вашей нагрузки. Как вариант, можно разделить нагрузку по 3 кВт и на каждые 3 квт поставить систему из СБ+инвертор+АБ.

Еще вариант - разрешить отдачу энергии в сеть, излишками будет питаться нерезервируемая нагрузка, если и она не потребляет все излишки, то их нужно направлять в балластную нагрузку при помощи WATTRouter.

Оффлайн woland

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Репутация: +0/-0
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Спасибо за быстрый, чёткий и понятный ответ.