Перейти в

Автор Тема: Порядок подключения ячеек по 6 в до 24 ? неравномерный вольтаж  (Прочитано 471 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Ivan_999

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Репутация: +0/-0
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Добрый день, такая проблема, есть сборка батарей на основе 6 вольтовых 200аЧ от Sonnenshine. схема сборки на картинке в суме дает 24В 800аЧ, проблема в том одни и теже ячейки по 6 вольт все время проседают ниже 6 вольт когда соседние держаться выше при разряде до 50% уже менял 4-и ячейки по гарантии, через 2 года ситуация та же. Может проблема в подключении ? зарядное устройство инвертор NEDAP PowerRouter с модулем для аккумуляторов. зарядный вольтаж максимум 28.8 вольта.


Оффлайн solarhome

  • Administrator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1168
  • Репутация: +100/-0
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • http://www.solarhome.ru/
Поставьте балансиры. См. http://shop.solarhome.ru/katalog/cat-batteries/battery-balansir/
На 6В тоже есть, только под заказ.

Оффлайн Ivan_999

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Репутация: +0/-0
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Спасибо, а какой вариант из балансиров есть для моей компоновки, после отброса просевших аккумуляторов у меня осталось только 3-и сборки, что из балансиров подойдет и как он подключается к аккумуляторам ?

Оффлайн solarhome

  • Administrator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1168
  • Репутация: +100/-0
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • http://www.solarhome.ru/
На 6 В балансиров сейчас нет, это редкое напряжение и поэтому делается только под заказ с предоплатой. Попробуйте поставить на 12В вот такие ЭЛНИ-2/12-05 Активный балансир для свинцовых АКБ