Альтернативная энергия для вашего дома

Автономное и резервное электроснабжение с использованием ВИЭ

Новости:Все наши новости теперь размещаются на наших соц.сетях - Instagram, Telegram, Facebook, VK (ссылки в футере основного сайта)


Ответ

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.
Если не уверены, что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Обратите внимание: данное сообщение не будет отображаться, пока модератор не одобрит его.

Имя:
E-mail:
Тема:
Иконка сообщения:

Визуальная проверка:
Наберите символы, которые изображены на картинке
Прослушать / Запросить другое изображение

Наберите символы, которые изображены на картинке:
Год окончания 2 мировой войны:
Год начала 2 мировой войны:

подсказка: нажмите alt+s для отправки или alt+p для предварительного просмотра сообщения


Сообщения в этой теме

Автор: gsp
« : 21/11/2011, 13:37 »

Большое спасибо за развернутую консультацию!
Автор: solarhome
« : 21/11/2011, 12:47 »

Цитировать
А чем это может быть плохо?
1.Желательно  отключать сначала нагрузку, потом питание инвертора. Это потребует дополнительных элементов и усложнения схемы.
2. При подключении питания инвертора идет бросок тока (заряд емкостей на входе инвертора). Нужно, чтобы ЗУ не уходило в ошибку при таких переходных процессах.
3. Нужен мощный контактор, рассчитанный на пиковую мощность инвертора. Он тоже будет потреблять энергию, сначала сравните его с потреблением вашего инвертора на хх - может вы и выиграете немного.

Поэтому все-таки рекомендуем ставить либо ББП, где все эти функции встроены, или инвертор со спящим режимом.
Автор: gsp
« : 21/11/2011, 11:58 »

Измерил, мой инвертор без нагрузки потребляет 275мА. Это многовато для спящего режима.  Видимо, нужно будет поставить контактор и на DC. А чем это может быть плохо?
Автор: solarhome
« : 21/11/2011, 00:35 »

Практика показывает, что нет, не влияет.
Автор: gsp
« : 21/11/2011, 00:12 »

Спасибо за оперативный ответ!

Если я Вас правильно понял, наличие небольшого тока через инвертор в спящем режиме и некоторого его внутреннего сопротивления, не влияет на режимы работы ЗУ, включая режим выравнивания и поддержания заряда АКБ? Поясните, пожалуйста.
Автор: solarhome
« : 20/11/2011, 14:42 »

Обычно  в аналогичных схемах мы используем инверторы со спящим режимом. При наличии сети нагрузка от него отключается, и он переходит в режим минимального потребления. Если спящего режима нет, то нужно применять мощный контактор постоянного тока, чтобы разрывать питание постоянного тока. Но это нежелательно, по ряду причин.
Автор: gsp
« : 20/11/2011, 13:30 »

Подскажите, как грамотно "развязать"  зарядное устройство от инвертора в схеме резервного питания циркуляционного насоса. Если ставить контактор только на выход 220в на нагрузку, получится что при заряде АКБ ток с ЗУ будет постоянно поступать на входные клеммы инвертора. Я опасаюсь, что даже при отключенном от нагрузки выходе инвертера, он будет потреблять какой-то ток, и АЗУ будет неправильно заряжать АКБ. Может нужен контактор с дополнительными модулями, для разрыва цепи постоянного тока  к инвертеру? Если это так, то достаточно ли отключать "-", или "+"  надо отключать тоже?

~220v-+-----[ контактор ]-----> к нагрузке
            |                |
            |                | ~220v
            |           ----------
            |          | Инвертор |
            |           ----------
            |                 |
            |                {Х} <------- доп. контактор(?)
            ----           |          ----
           | ЗУ |------+----| АКБ |
            ----      =12v        ----