Альтернативная энергия для вашего дома

Автономное и резервное электроснабжение с использованием ВИЭ

Новости:Новые инверторы со встроенным зарядным устройством и солнечным контроллером []=110&rdrf[man][]=87]Prosolar Combi - все, что нужно для построения бюджетной системы электроснабжения с солнечными батареями!


Ответ

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.
Если не уверены, что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Обратите внимание: данное сообщение не будет отображаться, пока модератор не одобрит его.

Имя:
E-mail:
Тема:
Иконка сообщения:

Визуальная проверка:
Наберите символы, которые изображены на картинке
Прослушать / Запросить другое изображение

Наберите символы, которые изображены на картинке:
Год окончания 2 мировой войны:
Год начала 2 мировой войны:

подсказка: нажмите alt+s для отправки или alt+p для предварительного просмотра сообщения


Сообщения в этой теме

Автор: allenwisky123
« : 19/12/2017, 12:00 »

Использование однофазного инвертора - хорошая идея.
Автор: solarhome
« : 08/10/2017, 19:30 »

А зачем вам 120В? Если нужно 2 напряжения, то у вас выбор небольшой - только американские или сделанные для американского рынка инверторы.

Насос номиналом 2800 не должен потреблять постоянно 3800 Вт. Может, вы имеете ввиду пусковые токи до 5-10 секунд? Тогда такое возможно.

Практически все брендовые инверторы имеют возможность питать нагрузку мощностью 2 номинала в течение 10-15 секунд. Китайские инверторы могут выдерживать до полутора номиналов в течение минуты, при двойной перегрузке сразу отключаются.

Поэтому выбирайте инвертор мощностью около 3-6 кВт на 48В постоянного тока. Выбранный контроллер сможет работать с 2-3 кВт солнечных панелей.
Автор: evgeniy
« : 03/10/2017, 23:24 »

Добрый день!
Подскажите какой взять инвертер однофазный для питания насоса мощностью номиналом 2800 квт. Реально потребляет 3800 вт находится на глубине 90 метров (глубинный).
Думаю приобрести Schneider 6848 либо Outback Radian 8048 нужно и 120В и 240В.
Панели планирую на 2-3 кВт конторллер  Schneider MPPT 60-150
Главный вопрос это пусковые токи не будет ли отключаться инвертер при большом пусковом токе. Читал про УПП которые зглаживают пусковые токи возможно придется поставить  Schneider или ABB. Насос работает пока 15 мин в день, максимум наверно будет работать 30-40 мин в день
Нахожусь в тропиках солнце жарит довольно сильно.
Спасибо!