Новости:В связи с указом Президента РФ с 30 марта по 3 апреля 2020 года наш офис закрыт. Заказы в Интернет-магазине принимаются и обрабатываются, счета выставляются, оплата принимается, но все отгрузки будут исполнены после получения разрешения Правительства на работу складов и офиса. Консультации будут производиться через чат Jivosite на нашем сайте и через кнопку обратной связи, а также по электронной почте [email protected]
Закажите обратный звонок или напишите нам.

использование аккумуляторов Leoch DJM

(Прочитано 6203 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

wlad

  • Новичок
  • *
  • *
  • Сообщений: 1
  • Репутация: +0/-0
Здравствуйте. Для питания оборудования связи планируем закупить УЭПС 2 с   герметизированными свинцово - кислотными аккумуляторными батареями  Leoch  DJM 12В 120Ач в количестве 4 штук, которые будут использоваться в буферном режиме. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать их в производственном помещении со слабой естественной вентиляцией, где находится рабочий персонал? Есть ли необходимость в принудительной вентиляции или отдельном помещении? Какие требования по техники безопасности предъявляются к размещению данного типа аккумуляторных батарей? Смущает то, что при избыточном давлении в батарее газы через предохранительный клапан стравливаются в воздух, не является ли это вредным для окружающих и не создает ли это угрозу пожарной безопасности? Как часто создается избыточное давление в батареи, только при заряде или в буферном режиме тоже?  Какое напряжение следует поддерживать в буферном режиме на аккумуляторных батареях Leoch  DJM? На батареях СК поддерживали 2,2 В/элемент.
Последнее редактирование: 01/01/1970, 03:00 от wlad

solarhome

  • Administrator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1176
  • Репутация: +100/-0
  • Пол: Мужской
Батареи пожаробезопасны и не предъявляют специальных требований к вентиляции. Однако необходимо поддерживать их в рабочих режимах. Стравливание газов происходит при перезаряде. Необходимо соблюдать рекомендации по режимам заряда и разряда. Напряжение конечного заряда 14,4-14,5 В, в буферном режиме рекомендовано поддерживать 13,8-13,9В.
Последнее редактирование: 01/01/1970, 03:00 от solarhome

 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.
Если не уверены, что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Обратите внимание: данное сообщение не будет отображаться, пока модератор не одобрит его.
Имя: E-mail:
Визуальная проверка:
Наберите символы, которые изображены на картинке
Прослушать / Запросить другое изображение
Наберите символы, которые изображены на картинке:
два умножить на три (слово):