Новости:До 1 июня 2020 года наш офис не принимает клиентов. Только отгрузка и доставка заказов. Все консультанты работают удаленно в обычном режиме. Заказы в Интернет-магазине принимаются и обрабатываются, счета выставляются, оплата принимается, отгрузки проводятся. Мы отвечаем на ваши вопросы через чат Jivosite на нашем сайте и через кнопку обратной связи, а также по электронной почте [email protected]
Закажите обратный звонок или напишите нам.

Контроллер Xantrex XW-MPPT-60 (60 А)

(Прочитано 18324 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

solarhome

  • Administrator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1178
  • Репутация: +100/-0
  • Пол: Мужской
17.5*220=3850 Вт. делим на 45В (минимальное напряжение) - получаем около 85А. Но это вы получите вряд ли, по паспорту у вашего инвертора максимальный ток заряда - 60А.

Насчет equalize - я уже писал. Смотрите сами в инструкции на ваши аккумуляторы.
Последнее редактирование: 01/01/1970, 03:00 от solarhome

Сергей dsv

  • Новичок
  • *
  • *
  • Сообщений: 16
  • Репутация: +0/-0
Цитата: "solarhome"
17.5*220=3850 Вт. делим на 45В (минимальное напряжение) - получаем около 85А. Но это вы получите вряд ли, по паспорту у вашего инвертора максимальный ток заряда - 60А.

Насчет equalize - я уже писал. Смотрите сами в инструкции на ваши аккумуляторы.

Спасибо.
Последнее редактирование: 01/01/1970, 03:00 от Сергей dsv

 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.
Если не уверены, что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Обратите внимание: данное сообщение не будет отображаться, пока модератор не одобрит его.
Имя: E-mail:
Визуальная проверка:
Наберите символы, которые изображены на картинке
Прослушать / Запросить другое изображение
Наберите символы, которые изображены на картинке:
Год окончания 2 мировой войны:
Год начала 2 мировой войны: