Альтернативная энергия для вашего дома

Автономное и резервное электроснабжение с использованием ВИЭ

Новости:Все наши новости теперь размещаются на наших соц.сетях - Instagram, Telegram, Facebook, VK (ссылки в футере основного сайта)

Сравнить инверторы

(Прочитано 19024 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ALEXD

  • Новичок
  • *
  • *
  • Сообщений: 9
  • Репутация: +0/-0
ОК, спасибо за ответы.

ALEXD

  • Новичок
  • *
  • *
  • Сообщений: 9
  • Репутация: +0/-0
Извините, я ещё немного позанудствую.
Хотел бы у вас проконсультироваться по вопросу инверторов, "умеющих" отдавать излишки от ВИЭ в сеть
1. Логика работы.
    Правильно ли я понимаю, что такие инверторы можно настроить на следующий алгоритм: к инвертору присоединены городская сеть, батарея аккумуляторов,  ВИЭ, нагрузка. 
При наличии сетевого напряжения нагрузка питается от сети, аккумы в зарядке не нуждаются, энергия от ВИЭ подмешивается (или полностью замещает) к энергии от горсети питая нагрузку.
Да, так
Для того, чтобы энергия от ВИЭ подмешивалась/замещала сеть, контроллер заряда АКБ через который ВИЭ заряжает АКБ должен "общаться" с инвертором по отдельной информационной шине?

Иначе не представляю как будет работать "подмес", если АКБ полностью заряжены и контроллер ВИЭ, основываясь на величину напряжения АКБ, "не пускает" энергию на АКБ, а значит и на инвертор.

solarhome

  • Administrator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1176
  • Репутация: +100/-0
  • Пол: Мужской
Для того, чтобы энергия от ВИЭ подмешивалась/замещала сеть, контроллер заряда АКБ через который ВИЭ заряжает АКБ должен "общаться" с инвертором по отдельной информационной шине?
Не обязательно. В большинстве случаев такого "общения" нет.
Цитировать
Иначе не представляю как будет работать "подмес", если АКБ полностью заряжены и контроллер ВИЭ, основываясь на величину напряжения АКБ, "не пускает" энергию на АКБ, а значит и на инвертор.
ББП решает по напряжению АБ, сколько энергии от нее взять. Ему все равно, берутся электроны из АБ, или от контроллера СБ. Немного утрируя, можно сказать так: контроллер настраивается на напряжение чуть выше, чем ББП, т.е. будет всегда стараться повысить напряжение на АБ, а ББП будет стараться не дать ему подняться путем подмеса энергии от АБ в сеть/нагрузку.

ALEXD

  • Новичок
  • *
  • *
  • Сообщений: 9
  • Репутация: +0/-0
Для того, чтобы энергия от ВИЭ подмешивалась/замещала сеть, контроллер заряда АКБ через который ВИЭ заряжает АКБ должен "общаться" с инвертором по отдельной информационной шине?
Не обязательно. В большинстве случаев такого "общения" нет.
Ппонятно.
На сколько я понял, в случае использования контроллеров и инвертора RE это "общение" присутствует и, видимо, для решения этой функции и существует ("общение").
Цитировать
Иначе не представляю как будет работать "подмес", если АКБ полностью заряжены и контроллер ВИЭ, основываясь на величину напряжения АКБ, "не пускает" энергию на АКБ, а значит и на инвертор.
ББП решает по напряжению АБ, сколько энергии от нее взять. Ему все равно, берутся электроны из АБ, или от контроллера СБ. Немного утрируя, можно сказать так: контроллер настраивается на напряжение чуть выше, чем ББП, т.е. будет всегда стараться повысить напряжение на АБ, а ББП будет стараться не дать ему подняться путем подмеса энергии от АБ в сеть/нагрузку.
Так понимаю, в случае отсутствия "общения" между контроллером и инвертором контроллер должен иметь возможность настройки напряжения заряда.
Исходя из вашего ответа выходит, что инвертор имеет какие-то настройки по величине напряжения со стороны АКБ?
Последнее редактирование: 02/03/2012, 18:09 от ALEXD

solarhome

  • Administrator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1176
  • Репутация: +100/-0
  • Пол: Мужской
На сколько я понял, в случае использования контроллеров и инвертора RE это "общение" присутствует и, видимо, для решения этой функции и существует ("общение").
Только в случае применения контроллера SunStar PWM (не MPPT). "Общение" сводится к обмену информацией от температурного датчика аккумуляторов, а также индикацией параметров работы контроллера на панели инвертора CombiPlus.
Цитировать
Так понимаю, в случае отсутствия "общения" между контроллером и инвертором контроллер должен иметь возможность настройки напряжения заряда.
Исходя из вашего ответа выходит, что инвертор имеет какие-то настройки по величине напряжения со стороны АКБ?
И контроллер, и инвертор могут иметь настройки напряжений. Для ББП это необходимое условие для согласованной работы с другими источниками постоянного тока.

ALEXD

  • Новичок
  • *
  • *
  • Сообщений: 9
  • Репутация: +0/-0
На сколько я понял, в случае использования контроллеров и инвертора RE это "общение" присутствует и, видимо, для решения этой функции и существует ("общение").
Только в случае применения контроллера SunStar PWM (не MPPT).
Странно - на картинках производителя КомбиПлюс "обвязан" инфо-шиной в том числе и с МППТ-контроллерами...
"Общение" сводится к обмену информацией от температурного датчика аккумуляторов, а также индикацией параметров работы контроллера на панели инвертора CombiPlus.
Понял.
Т.е. - никаких дистанционных управлений КомбиПлюс с контроллерами не делает.
Странно.
Цитировать
Так понимаю, в случае отсутствия "общения" между контроллером и инвертором контроллер должен иметь возможность настройки напряжения заряда.
Исходя из вашего ответа выходит, что инвертор имеет какие-то настройки по величине напряжения со стороны АКБ?
И контроллер, и инвертор могут иметь настройки напряжений. Для ББП это необходимое условие для согласованной работы с другими источниками постоянного тока.
Контроллер ВИЭ, в принципе, не может быть настроен на слишком высокое напряжение на АКБ. Иначе последняя будет перезаряжаться в случае отсутствия нагрузки на выходе ББП.

Если не сложно, объясните что настраивается у ББП по подключению к АКБ?
За что отвечает этот параметр (настраиваемая величина напряжения по DC)?
Именно в разрезе продолжения темы "подмеса" энергии ВИЭ к сетевой.

П.С.
Извините, что занудствую.
Но очень хочется иметь в голове ясную картину процессов в подобной системе.

solarhome

  • Administrator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1176
  • Репутация: +100/-0
  • Пол: Мужской
Странно - на картинках производителя КомбиПлюс "обвязан" инфо-шиной в том числе и с МППТ-контроллерами...
Не забывайте, что это Тайвань. У них много чего нарисовано, а на деле оказывается не совсем так. Многое  нужно уточнять и додумывать за них. Мы тоже думали, что любой контроллер можно соединять по шине. Как дошло до дела, оказалось только SS PWM.
Никаких дистанционных управлений КомбиПлюс с контроллерами не делает.
Цитировать
Так понимаю, в случае отсутствия "общения" между контроллером и инвертором контроллер должен иметь возможность настройки напряжения заряда.
Исходя из вашего ответа выходит, что инвертор имеет какие-то настройки по величине напряжения со стороны АКБ?
Не только RE, но и другие производители контроллеров и инверторов - Xantrex, Outback, Morningstar  - при соединении контроллера с инвертором делают только следующее:
- обмен данными по температуре АБ
- отображение информации с контроллера на контрольной панели инвертора
- регулирование напряжения заряда в обоих устройствах по установкам инвертора.

Просто RE пока реализовала это только для своих более давно выпускаемых контроллеров PWM. Может быть в будущем доделают и для MPPT.

Цитировать
Если не сложно, объясните что настраивается у ББП по подключению к АКБ?
См. инструкции на ББП.

ALEXD

  • Новичок
  • *
  • *
  • Сообщений: 9
  • Репутация: +0/-0
Цитировать
Если не сложно, объясните что настраивается у ББП по подключению к АКБ?
См. инструкции на ББП.
Дадите?
На русском. :)

И в личке Вы мне пока не ответили...
Последнее редактирование: 05/03/2012, 19:57 от ALEXD

 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.
Если не уверены, что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.