Здравствуйте! Купил у вас и поставил инвертор Bineos 3KF. Тут возникла проблема. Не знаю, они только на моём экземпляре или вообще у всех инверторов этого типа. К инвертору подсоединены 4 панели по 200Вт на 24В. При токе зарядки 6А и более включается вентилятор и сразу на полную мощность. Учитывая, что инвертор стоит на кухне, это не прибавляет комфорта пребывания в помещении.  При этом нагрузка на инвертор полностью отключена. Это исправимо?
 Небольшое уточнение. Когда солнечные модули от инвертора отключены и он работает от АКБ с нагрузкой, вентилятор не включается.
Последнее редактирование: 01/10/2018, 10:23 от Maibash

solarhome

  • Administrator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1171
  • Репутация: +100/-0
  • Пол: Мужской
К сожалению, в последних версиях инверторов Voltronic Power кулеры начинают работать при любом заряде. Мы пытались получить от производителя прошивку , в которой кулеры работают только при нагреве инвертора, но получили отказ. Производитель отказался от тихой работы в пользу надёжности.

 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.
Если не уверены, что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя: E-mail:
Визуальная проверка:
Наберите символы, которые изображены на картинке
Прослушать / Запросить другое изображение
Наберите символы, которые изображены на картинке:
два плюс семь (слово):