Здраствуйте!  Вот присматриваюсь и  изучаю характеристики контроллера OutBack FM 60. И хотел бы попросить устроить краткий ликбез...

Номинальное напряжение 12,24,48,60 В - что это? это напряжение АКБ при их последовательном соединении или же    рекомендуемое возможные напряжения в цепочке солнечных модулей, или же вольтаж на АКБ и вольтаж цепи солнечных модулей должны совпадать???

Проще, скажите, можно ли модулем мощностью по паспорту 180 Вт и напряжением 24 В заряжать один 12 В аккумулятор.

Я так понял напряжение холостого хода и максимальное входящее напряжение 150 В - это одно и то же?

А если произойдет повышение входного напряжения, скажем до 160 - 180 В... Что произойдет? сгорит какой-то предохранитель, который безболезненно заменяется, или "все 28 тысяч рублей" выйдут из строя???

solarhome

  • Administrator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1166
  • Репутация: +100/-0
  • Пол: Мужской
Цитата: "Miko"
Здраствуйте!  Вот присматриваюсь и  изучаю характеристики контроллера OutBack FM 60. И хотел бы попросить устроить краткий ликбез...

Номинальное напряжение 12,24,48,60 В - что это? это напряжение АКБ при их последовательном соединении или же    рекомендуемое возможные напряжения в цепочке солнечных модулей, или же вольтаж на АКБ и вольтаж цепи солнечных модулей должны совпадать???
Это напряжение АБ. С номинальным напряжением СБ может не совпадать.
Цитата: "Miko"
Проще, скажите, можно ли модулем мощностью по паспорту 180 Вт и напряжением 24 В заряжать один 12 В аккумулятор.
да
Цитата: "Miko"
Я так понял напряжение холостого хода и максимальное входящее напряжение 150 В - это одно и то же?
примерно так. Точнее - Uxx модуля не должно быть больше 150 В. Однако здесь нужно учитывать еще один момент - чем больше разница между напряжением модуля и напряжением аккумуляторной батареи, тем ниже КПД контроллера. Наиболее оптимально иметь превышение номинального напряжения модуля над напряжением АБ на 12-24В. Тогда и КПД будет приемлемым, и при пониженных освещенностях будет идти заряд.
Цитата: "Miko"
А если произойдет повышение входного напряжения, скажем до 160 - 180 В... Что произойдет? сгорит какой-то предохранитель, который безболезненно заменяется, или "все 28 тысяч рублей" выйдут из строя???
Сгорит контроллер.
Этот вопрос аналогичен такому: "можно ли подключить бытовой прибор на 220В к напряжению 380 В? Что произойдет?". Ответ далеко не однозначен   :)  Но в большинстве случаев плачевен для прибора.

 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.
Если не уверены, что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя: E-mail:
Визуальная проверка:
Наберите символы, которые изображены на картинке
Прослушать / Запросить другое изображение
Наберите символы, которые изображены на картинке:
два плюс пять (слово):