В августе 2011 года через одну фирму в республике Карелия приобрел комплект оборудования для автономного электроснабжения дачи, а именно: 2 солнечных батареи 182-24 двусторонние, инвертор 2 кВт МАП "Энергия" 24-220, 2 контроллера ЕРНС 10А, 2 аккума HAZE 12-150. Данный комплект расчитали-посоветовали в этой же фирме по моим запросам. Нужно не так много: 2,3 энергосбер. лампочки на темное время года часа на 3 в день, ТВ с тарелкой часа на 3 в день, ну и холодильник на теплое время года. В августе-сентябре система работала, но без холодильника и спутника. С октября, с уменьшением светового времени суток стало видимо не хватать заряда и инвертор отключает свет. В фирме проверили работу инвертора и аккумуляторы, сказали проблем нет. Общаясь с их сотрудниками, у меня создается впечатление, что они не имеют опыта работы с такими системами. Спросить об этом напрямую, считаю некорректным, ну так меня воспитали. Поэтому решил обратиться к специалистам и людям, имеющим опыт в эксплуатации альтернативных источников энергии: достаточно ли такого комплекта для моих нужд? Правильно ли подобрана аппаратура? 2 контроллера заряда, может достаточно одного? Заранее благодарен за ответы.

solarhome

  • Administrator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1171
  • Репутация: +100/-0
  • Пол: Мужской
Каждый модуль выдает максимум 180/34*(15-20)%=6-6,5А. Поэтому у вас и 2 контроллера. Хотя, лучше было поставить 1 контроллер на 20А.

Ваше энергопотребление можете посчитать здесь
Ваши модули летом будут вырабатывать до 1,8 кВт*ч энергии, весной-осенью - 1 кВт*ч, начиная с октября 0,160-0,65 кВт*ч.  См. ниже данные для Петрозаводска по приходу солнечной радиации для разных углов установки модулей. Последняя строчка - оптимальный угол установки модулей в каждом месяце.

Monthly Averaged Radiation Incident On An Equator-Pointed Tilted Surface (kWh/m2/day)
Lat 61 Lon 34.25
            Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun    Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec    Annual Average
Tilt 0   0.28   1.01   2.25   3.84   5.14   5.81   5.32   4.08   2.33   1.11   0.42   0.15   2.65
Tilt 46   0.72   1.90   3.24   4.55   5.13   5.42   5.11   4.39   3.03   1.80   0.98   0.46   3.07
Tilt 61   0.79   2.00   3.26   4.34   4.71   4.89   4.64   4.10   2.98   1.86   1.07   0.51   2.93
Tilt 76   0.82   2.00   3.11   3.93   4.15   4.26   4.07   3.69   2.78   1.82   1.09   0.54   2.69
Tilt 90   0.80   1.91   2.84   3.42   3.49   3.52   3.39   3.16   2.49   1.70   1.06   0.53   2.36
OPT   0.82   2.02   3.27   4.57   5.40   5.91   5.48   4.49   3.03   1.86   1.09   0.54   3.21
OPT ANG   77.0   68.0   55.0   39.0   24.0   15.0   17.0   31.0   48.0   63.0   75.0   80.0   49.2

Учтите, что из этой энергии около 20% потеряется на процессы заряда разряда, еще около 20% - в инверторе (у вас не совсем подходящий для фотоэлектрической системы инвертор, нужно выбирать с минимальным собственным потреблением и максимальным КПД).

sanches

  • Новичок
  • *
  • *
  • Сообщений: 2
  • Репутация: +0/-0

 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.
Если не уверены, что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя: E-mail:
Визуальная проверка:
Наберите символы, которые изображены на картинке
Прослушать / Запросить другое изображение
Наберите символы, которые изображены на картинке:
два плюс семь (слово):