По-моему это неадекватно много.
Может у вас электрический отопительный котел?

Отопительный котел с одним насом обычто потребляет 60 ватт (если атмосферник) или порядка 110 ватт если принудительная вытяжка.
Каждый насос циркуляционный - ну скажем еще 50 ватт. У вас что 10 насосов?
Ну если предположить что введенные Вами данные верные то вот что получается.
Потребление 24 часа * 600 ватт в час = 14,4 квт/ч энергии вам нужно.
Если отключения такие - редкость, то можно не волноваться за частые просадки аккумуляторов, поэтому можно разряжать их максимально, не опасаясь что они быстро сдохнут.
Тогда нужно хотябы на 18-20 квт/ч аккумуляторной емкости. Вот и считайте. Все просто.
Ну например, возмем акб "12В Аккумулятор Prosolar-R RA12-100DG"
У него 12 вольт напряжение, емкость 100 ач. Соответственно количество энергии которое он новый запасает равно 12*100 = 1,2 квт/ч. Но не забывайте, что вы же не до нуля его сможете разрядить... Т.е. получается что вам нужно примерно 15 аккумуляторов таких. Все просто. Посчитайте по деньгам... получится очень солидная сумма.
Инвертор, тут все просто - вам нужен синусник - сооветственно любой более-менее инвертор подойдет. Самый дешевый совецкий - ПН5-1000, 1500 Вт, Инвертор стоит 12 тысяч.
И еще.... вам нужно зарядное устройство... чтобы заряжать и поддерживать заряженными ваши акб... так что и его нужно будет купить.
После всего этого все итого выйдет 200 тысяч. Готовы ли вы к таким тратам? по-моему это не рационально.
Проще решить вопрос с мощностью вашей системы отопления (все-таки 600 ват в час это неадекватно много!). У меня например система потребяет всего 80 ватт, сооветственно моя автономка стоит в 600/80 раз дешевле...
В вашем же случае на сутки... проще купить дешевый китайский бензогенератор за 6 тысяч и спать спокойно. (ну или дорогой тысяч за 30) Если отключения подобные редкость - то этого хватит сполна. Да и запас хода в случае аварии с таким генератором у вас будет не на сутки... а пока бензин не кончится, а значит надолго.
С уважением.