Добрый день!
Подскажите какой взять инвертер однофазный для питания насоса мощностью номиналом 2800 квт. Реально потребляет 3800 вт находится на глубине 90 метров (глубинный).
Думаю приобрести Schneider 6848 либо Outback Radian 8048 нужно и 120В и 240В.
Панели планирую на 2-3 кВт конторллер  Schneider MPPT 60-150
Главный вопрос это пусковые токи не будет ли отключаться инвертер при большом пусковом токе. Читал про УПП которые зглаживают пусковые токи возможно придется поставить  Schneider или ABB. Насос работает пока 15 мин в день, максимум наверно будет работать 30-40 мин в день
Нахожусь в тропиках солнце жарит довольно сильно.
Спасибо!

solarhome

  • Administrator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1162
  • Репутация: +100/-0
  • Пол: Мужской
А зачем вам 120В? Если нужно 2 напряжения, то у вас выбор небольшой - только американские или сделанные для американского рынка инверторы.

Насос номиналом 2800 не должен потреблять постоянно 3800 Вт. Может, вы имеете ввиду пусковые токи до 5-10 секунд? Тогда такое возможно.

Практически все брендовые инверторы имеют возможность питать нагрузку мощностью 2 номинала в течение 10-15 секунд. Китайские инверторы могут выдерживать до полутора номиналов в течение минуты, при двойной перегрузке сразу отключаются.

Поэтому выбирайте инвертор мощностью около 3-6 кВт на 48В постоянного тока. Выбранный контроллер сможет работать с 2-3 кВт солнечных панелей.

allenwisky123

  • Гость
Использование однофазного инвертора - хорошая идея.

 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.