Инвертор EPSolar UP5000 - M10342  ранее вечером и ночью  солнечные панели  отключались и  заряда от них, естественно, не было, а теперь перестали отключаться и ночью постоянно показывают  заряд напряжением 58,6 - 58. 7В  и  ток 2.6 - 2.7 А.  Даже если отключить автоматы от панелей, то на дисплее все равно  показывает зарядку от панелей и вышеуказанные напряжение и ток как буд то панели работают.  Вышеуказанное напряжение имеется фактически и на клеммах проводов инвертора, которые идут к автоматам панелей. 
 Первый вопрос:  что можно сделать? И второй - не опасно- ли это для панелей? Ведь на них ночью подается 58.6 В? Подскажите, пожалуйста!

solarhome

  • Administrator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1189
  • Репутация: +100/-0
  • Пол: Мужской
Инвертор на гарантии? Обратитесь к продавцу или импортеру.

Вы мультиметром измеряли наличие напряжения и тока? Может это просто глюк инвертора (неисправность измерительных цепей) и реально ни тока, ни напряжения нет? На солнце совпадают показания дисплея и реальные токи и напряжения от панелей?

Аркан

  • Новичок
  • *
  • *
  • Сообщений: 4
  • Репутация: +0/-0
  • Пол: Мужской
Здравствуйте! Спасибо за ответ. К сожалению, это напряжение подается ночью непосредственно на панели. (Проверял мультиметром на контактах проводов к панелям).   Днем, когда идет зарядка АКБ, напряжение на панелях и на дисплее инвертора идентичны.

solarhome

  • Administrator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1189
  • Репутация: +100/-0
  • Пол: Мужской
Скорее всего, у вас неисправен mppt контроллер. Ещё раз советую обратиться к продавцу для диагностики.
УЗИП на входе от солнечных панелей  у вас стоит? Заземление как организовано?

Аркан

  • Новичок
  • *
  • *
  • Сообщений: 4
  • Репутация: +0/-0
  • Пол: Мужской
Станция собрана в соответствие со схемой производителя. Заземление очень хорошее. Полтора месяца  работала замечательно, а потом появилась эта проблема.  К поставщику обращался. Он созванивался с производителем. Ему ответили, что это заводской  баг.   И  все!!!   Поэтому я и обратился на Ваш форум, чтобы как-то решить эту проблему технически, с учетом опыта и практики.

solarhome

  • Administrator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1189
  • Репутация: +100/-0
  • Пол: Мужской
 К поставщику обращался. Он созванивался с производителем. Ему ответили, что это заводской  баг.   И  все!!!
Так если это "баг" - меняйте инвертор, пока у вас инвертор на гарантии.
У вас контроллер вообще работает сейчас? Днем какие напряжения на СБ и на АБ? одинаковые или разные?

Аркан

  • Новичок
  • *
  • *
  • Сообщений: 4
  • Репутация: +0/-0
  • Пол: Мужской
С заменой, к сожалению, не получилось. Потому, что я поздно, только через 7 месяцев закончил монтаж. ( Купил в конце ноября, зимой на крышу не полезешь, да и других дел полно. Монтировал летом.)  Вначале все работало замечательно. Вопросов не было. А когда пошли проблемы, начал переписку с продавцом. Он с производителем. Вот так и прошел год для гарантии.
   Вообщем надо как-то разруливать по факту того что уже есть.  Что касается Вашего вопроса по контроллеру, то он работает четко. На панелях одно напряжение а на батареях другое. Вначале идет заряд в соответствие с установленными параметрами, а затем переходит в буферный режим. Проблем в этом вопросе нет. Все по инструкции. Проблема только в том, что ночью остается напряжение на инверторе. ( Вначале я подробно об этом писал уже).

 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Обратите внимание: данное сообщение не будет отображаться, пока модератор не одобрит его.
Имя: E-mail:
Визуальная проверка:
Наберите символы, которые изображены на картинке
Прослушать / Запросить другое изображение
Наберите символы, которые изображены на картинке:
Когда появился ковид?(год):
Второй месяц года?: