Здравствуйте!

Заказывал здесь солнечное оборудование, в том числе панели HSE100-36M (4 шт. соединены параллельно), которые работают у меня с контроллером EPSolar  VS4524BN. Практически каждый день после заката на контроллере начинает мигать красный индикатор, а в данных мониторинга ошибка PV Moz-I Short (яко бы короткое замыкание в массиве панелек). После перезагрузки контролера всё работает отлично, никаких проблем.

Возможно, кто-то сталкивался с таким, что это может быть? Как считаете, дело в панелях или в контроллере?

solarhome

  • Administrator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1166
  • Репутация: +100/-0
  • Пол: Мужской
Это программная ошибка контроллеров EPSolar VS. Возникает только в июне при длине светового дня более 11 часов.

mithrandir

  • Новичок
  • *
  • *
  • Сообщений: 4
  • Репутация: +0/-0
  • Пол: Мужской
Большое спасибо за ответ! Мы как раз находимся в Карелии, у нас тут белые ночи сейчас.

 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.
Если не уверены, что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя: E-mail:
Визуальная проверка:
Наберите символы, которые изображены на картинке
Прослушать / Запросить другое изображение
Наберите символы, которые изображены на картинке:
два плюс пять (слово):